Оценки потерь электроэнергии, эффективности энергопотребления обычно решаются в ходе комплексного или частичного энергоаудита с инструментальным обследованием электрической сети объекта. Следует отметить, что эта процедура достаточно громоздкая и дорогостоящая. Для решения этой же задачи предлагается использовать менее обременительную, но достаточно эффективную (особенно для проектируемых объектов) компьютерную программу. Основу этой программы составляют математические модели суточных графиков электрических нагрузок оборудования объекта для оценки его энергопотребления и потерь мощности как в элементах сети (что обычно учитывается), так и в самом оборудовании при суточном изменении питающего напряжения (динамическую модель электрической нагрузки объекта) [2].
Для реализации этой модели необходимы аналитические зависимости изменений активной и реактивной мощностей и их потерь при отклонении питающего напряжения от номинального значения для всех электроустановок объекта. Такие зависимости есть в технической литературе, например, в [3, 4], практически для всех ЭП. Однако для асинхронных двигателей (АД) с короткозамкнутым ротором они очень громоздкие и многофакторные, что затрудняет их применение в модели. Результаты экспериментальных исследований относительных изменений активной и реактивной мощностей (в табличном виде при различных значениях коэффициента загрузки Кз АД в трехфазных сетях низкого напряжения) и потерь активной мощности при изменении питающего напряжения приведены в [3]. В [4] зависимости изменения активной мощности представлены в графическом виде (см. рисунки 1 и 2) для АД с номинальной мощностью больше 10 и меньше 10 кВт. Соответствующие изменения относительных суммарных значений реактивной мощности, потребляемых АД из сети (по данным из [3]), изображены на рисунке 3.
|
|
1 -Кз = 0,7; 2 - Кз = 0,8; 3 -Кз = 0,9; 4 - Кз = 1 |
1 - Кз = 0,7; 2 - Кз=0,8; 3 -Кз=0,9; 4 - Кз=1 |
Рисунок 1 - Зависимость изменения активной мощности, потребляемой АД с номинальной мощностью больше 10 кВт при отклонениях напряжения для различных Кз и начальном моменте mнач* = 0,25 |
Рисунок 2 - Зависимость изменения активной мощности, потребляемой АД с номинальной мощностью менее 10 кВт при отклонениях напряжения для различных Кз и начальном моменте mнач* = 0,25 |
Как следует из графиков (см. рисунки 1 и 2), зависимости изменений относительных значений активной мощности δP∑* в диапазоне отклонений напряжения от -10 до +15 % от номинальных значений (соответствует третьему классу электромагнитной обстановки по ГОСТ 51317.2.4-2000) для различных значений коэффициента загрузки АД незначительно отличаются только на концах этого диапазона. Поэтому для динамической модели электрической нагрузки в
|
|
а) Рном > 10 кВт |
б) Рном < 10 кВт |
Рисунок 3 - Графики относительных значений дополнительного потребления реактивной мощности АД при отклонении напряжения (для Кз=0,9 по данным из [3]) |
качестве зависимости изменения относительных значений активной δP∑* и реактивной δQ∑* мощностей предлагается использовать (по аналогии с промышленной нагрузкой в [3]) уравнения регрессии второго порядка. Аппроксимации выбранных графических зависимостей δP∑* и δQ∑* при коэффициенте загрузки Кз = 0,9 стандартной квадратичной функцией polyfit(X, Y, 2) в MATHLAB [5], где X, Y - векторы дискретных значений соответственно отклонений напряжения и значений функций по осям абсцыс и ординат, приведены ниже:
δP∑* = 45,4095· δU2 + 28,803· δU + 0,0695; (1)
δQ∑* = 391,0476· δU2 + 207,8571· δU + 0,0676;
δP∑* = 35,3365· δU2 + 18,1659· δU + 0,0121; (2)
δQ∑* = 275,0000· δU2 + 131,9786· δU + 0,0100,
где δP∑*, δQ∑* - изменения относительных суммарных активной и реактивной мощностей, потребляемых АД из сети, определяются выражениями [3, 4]:
δU = U/Uном - 1 - относительное изменение напряжения сети от его номинального значения;
ΔP*, ΔQ* - относительные значения дополнительных потерь активной и реактивной мощностей в АД при отклонениях напряжения в сети;
δP*, δQ* - относительные значения изменений активной и реактивной мощностей, потребляемых АД из сети при отклонениях напряжения;
Kэ - экономический эквивалент реактивной мощности ( 0,01 - 0,02 [4]).
Окончателные выражения для изменений активной и рективной мощностей АД при отклонениях напряжения в сети от номиналного значения будут иметь вид:
РАД = Рном(1 + δP∑*); (3)
QАД = Qном(1 + δQ∑*),
а их потери в АД соответственно:
ΔРАД = РАД - Рном; (4)
ΔQАД = QАД - Qном ,
где Рном = Рп / η; Qном = Рном tg φ - номинальные активная и реактивная мощности;
Рп , η - паспортная мощность и КПД АД;
tg φ - коэффициент реактивной мощности АД.
Аналогичные зависимости можно получить и для других коэффициентов загрузки Кз в диапазоне от 0,7 до 1,0 по данным из [3].
Выводы
Список литературы