Ключевые слова: диаметр, длина трубопровода, изоляция, коэффициент теплопроводности, теплообмен, тепловые потери, коэффициент теплопередачи, удельная изобарная теплоемкость.
В [1] решена стационарная, а в [2] нестационарная задачи конвективного переноса теплоты теплоносителем в трубопроводе с антикоррозионным покрытием с учетом теплопередачи в окружающую среду.
(cм. файл PDF)
Пример 1: Дан стальной трубопровод протяженностью 598 м, трубопровод разбит на 6 участков. Диаметр на первом участке , с толщиной стенки , на втором и последующих участках , Длины участков L1=70 м, L2=140 м, L3=2,5 м, L4=30 м, L5=1,5 м, L6=354 м. Участки 3-5 находятся в грунте, участки 1, 2, 6 находятся над грунтом. Плотность воды , Объемный расход воздуха Начальная температура трубопровода температура горячей воды на входе , а окружающей среды Найти изменение температуры во времени на всех участках и на выходе из трубопровода. Найти изменение температур без изоляции и с изоляцией, в качестве изоляции применяется изовер с [3].
Решение 1. Определим коэффициент теплоотдачи при вынужденном течении жидкости на 1 участке трубопровода [3]
коэффициент теплоотдачи при свободнойконвекции воздуха на 1 участке [3]
Определим коэффициент теплоотдачи при вынужденном течении жидкостина 2-6 участке трубопровода
коэффициент теплоотдачи при свободной конвекции воздуха на 2-6 участках
2. Коэффициент теплопередачи без изоляции
Коэффициент теплопередачи с изоляцией
(cм. файл PDF)
Исходные данные и полученные значения d1, k, подставляя в зависимость (4) для конкретных значений времени и координат, получаем распределение Т( ). Результаты расчетов приведены в таблице 1 и 2, и получены зависимости распределения температур на рис.1, из которого видно, что изменение температуры в трубопроводе без изоляции составляет 9,210С, а с применением в качестве изоляции изовера составило 2,680С. Также следует отметить, что при прохождении трубопровода под землей потери значительно снижаются (участки 3-5).
Пример 2: В условиях примера 2 рассмотрим трубопровод изготовленный из базальта, его теплофизические свойства известны: [4]. Решить эту же задачу.
Таблица 1. Результаты расчета трубопровода без изоляции
участок |
α1, |
α2, |
k, |
t, 0C |
Т, 0С |
Q, МВт |
1 |
4,128∙103 |
8,961 |
8,936 |
93,009 |
336,404 |
2,81∙104 |
2 |
4,297∙103 |
9,706 |
9,678 |
90,59 |
364,796 |
4,342∙104 |
3 |
4,297∙103 |
14,492 |
2,058 |
90,581 |
363,585 |
163,353 |
4 |
4,297∙103 |
9,661 |
1,921 |
90,479 |
363,53 |
1,83∙103 |
5 |
4,297∙103 |
14,489 |
2,058 |
90,474 |
363,476 |
97,926 |
6 |
4,297∙103 |
9,656 |
9,631 |
84,588 |
360,508 |
1,057∙105 |
Таблица 2. Результаты расчета трубопровода с изоляцией материал-изовер
участок |
α1, |
α2, |
k, |
t, 0C |
Т, 0С |
Q, МВт |
1 |
4,128∙103 |
8,961 |
2,617 |
93,568 |
366,684 |
8,246∙103 |
2 |
4,297∙103 |
9,717 |
2,677 |
92,892 |
366,229 |
1,215∙104 |
3 |
4,297∙103 |
14,556 |
1,323 |
92,886 |
365,889 |
106,882 |
4 |
4,297∙103 |
9,704 |
1,265 |
92,818 |
365,852 |
1,226∙103 |
5 |
4,297∙103 |
14,554 |
1,323 |
92,814 |
365,816 |
64,093 |
6 |
4,297∙103 |
9,703 |
2,676 |
91,121 |
364,965 |
3,041∙104 |
Рисунок 1. Зависимость распределения температуры по координате.
Выводы
Обозначения
ЛИТЕРАТУРА